quote:以下是引用H.L在2010-01-23 18:40:16的发言:
变化大的时候同时查看这几个地方:
1、200里的值,如果跳动大,就要查传感器及接线。
2、200里跳动不大,就要查400里的值,如果跳动大,就要查DP通讯线路。
3、400里跳动不大,但WINCC里跳动大,就要查光纤通讯线路。
同时要注意两个问题:
1、是不是没有做任何的滤波,一般模拟量都是在PLC里做好滤波和量程转换的,WINCC里只直接读数就可以了。没有滤波是肯定会跳动很大的。
2、是不是受到了干扰,这就要处理接地的问题了。

学习学习。