工控机无法加载CP5611

已锁定

林春浩

  • 帖子

    115
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-09-18

普通 普通 如何晋级?

工控机无法加载CP5611

2002

22

2010-01-29 17:37:30

现场使用工控机,操作系统正版XP SP3,安装STEP7 5.3,安装CP5611。之前运行了2个月正常。突然通讯中断。电脑重启后发现新硬件,要求安装驱动,一路点击后,开始加载驱动,但是好几分钟也没有反应,最后显示加载失败。

将5611换到另外PCI槽后,情况依旧,还原系统后,情况依旧,卸载STEP7,重新安装STEP7,情况依旧。





很是纳闷,卡的问题大么?工控机是否有问题?软件安装需要什么?


PS:现场工控机对面有一个ABB大功率变频器,请问变频器运行时是否对CP5611通讯造成干扰?因为上位机经常误报警,而且误报警基本一样,(说误报警,是因为报出的警报意味着设备停机,但是实际上没有)上位机软件设置,PLC地址连接没有错误。

补充:

今天将PC机的cmos清空,在硬件管理器终看到了CP5611(网络控制器),显示为黄色问号。按照西门子官方文档,卸载CP5611驱动。删除注册表。重启,依旧不好使。现在纳闷了到底是PC还是CP5611有问题啊


哈哈,CP5611的问题,新的板卡寄到,卸载以前板卡,插新板卡,重启之后,在PC的硬件管理器看到SIMATIC NET字样,STEP7在线,直接看到成效,哇哈哈