S7-1200-USS-6RA70
S7-1200 USS库的应用请参阅文档A0388,这里不再详谈。
6RA70需要设定的参数如下:(G-SST2在X172上的RS4850)
1) P790=2(uss协议)
2) P793=9(波特率=56700)
3) P794 (连接源)
4) P794.01对应S7-1200接收的第一个字,
5) P794.04对应S7-1200接收的第四个字
6) P795=1(总线终端电阻ON)
7) P796=1(USS站地址)
8) P792=4(参数任务的长度)
9) P791=4(接收.发送数据的长度)
10) P797=0(电报故障时间)
提示:
1) S7-1200 USS块(FC1070)BAUD=57600
2) P791必须与s7-1200 USS块 (FB1071)PZD_LEN的设定值一致
3) S7-1200发送的第一个字对应6RA70的K6001
4) S7-1200发送的第四个字对应6RA70的K6004
5) 控制字(P648),状态字(K32),速度给定(P433=K6002)
6) 实际速度(K167)等请参阅6RA70使用说明书。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。