发布于 2010-01-30 17:27:38
5楼
331 7KF02 不支持 Hart 协议。
记得是 331 7TF01 支持 hart .
另外,331 7TF01 “好像” 插在S7-300机架上的时候,
只能做 普通8AI用,不能跑 hart 协议。
你需要 把SM331 7TF01 插在ET200M上,然后走profibus 上到CPU来才可以。
同时,IM153-1 不可以,必须要 新版本的IM153-2.
如果,还要用PDM来进行组态的话,
那么需要开通 S7 CPU的数据路由。
印象中 目前的400H CPU 全部还不支持 数据路由,
所以插了SM331 7TF01的 IM153-2 站,还不能挂在CPU的集成DP口上,
只能挂在 外加的CP443-5 Extend模块的Dp口上。
目前单机版本的S7-400 CPU 固件版本都已经到 V5 以上了,
CPU集成的DP口都支持 数据路由了。
可以直接挂接 带有SM331 7TF01 的IM153-2 站。
Qiaopeng1231--乔鹏