论坛里面之前有个帖子是关于变频器输出电压是否可以大于输入电压的,本来我也跟其他朋友一样认为是不可能高于输入侧的电压的。但是很遗憾我们大部分人错了,今天我在公司找了台进口的500V电机特意做了测试,使用丹佛斯FC300测试发现输入电压380,只需要在快速设置中调整电机电压为500V即可正常使用电机。后查询资料发现,变频器输出电压的波形是经过正弦脉宽调制后的系列脉冲波,脉冲的高度等于直流电压是不能调节的。其平均电压的大小实际是通过调整脉冲占空比来进行调节。及在相同时间内方波越密电压越大,方波越稀电压越小。但是由于当变频器在额定频率时,电压的占空比是最大的,难以再进一步加大占空比,因此变频器需要在输出频率低于额定频率时才能够输出电压大于输入电压。 (由于时间关系我没有测试电机是否能够满足负载情况下额定频率运行,不过我们有另外的设备变频器输入侧有接入交流电抗器,它的功能是使变频器的输入电压下降2%~5%。415V正好在这个范围内所以之前楼主的是否能够带415V的电机,肯定没问题的)