发布于 2010-01-31 08:29:18
5楼
到最后,还不是接入电气地网么?部分大侠的 专用接地 不会单单指的是接地点的专用或分离吧?
以下摘自百度知道(原文是论文):
DCS系统一般接地方式
1利用电气接地网作为DCS接地网,即与电气接地网共地;
2设DCS系统专用独立的接地网;
3设DCS专用接地网,经接地线、再接至电气接地网;
由于第三种接地方式与第二种接地方式有较多相同处,过去,计算机或DCS系统曾经较多的采用过专用的接地网。但这种接地方式存在的缺点是:占地面积太大,投资高,电缆及接地网钢材耗量大,距厂房有相当的距离(因不易在厂房内找到合适的位置),管理、维护、测量及查找接地极和接地线不方便,且效果不甚良好。根据实际运行表明,设置专用的DCS接地网是既困难又不安全的(原因是距离远)。如某电厂曾因接地问题,造成机组跳闸数十次。根据调查,不少电厂DCS后来改用电气接地网接地,取得了良好的效果。
工控——这是一条不归路啊