以下方案仅供参考:
S7200:可以通过modbus主站库与modbus从站仪表通讯;加个EM277(Profibus从站模块);
智能仪表:设置通讯参数,从站地址,波特率,校验方式;
触摸屏:支持Profibus。
远程工控机离PLC多远?远的话需要光纤(2KM以内),再远最好用无线。光纤的话,一般需要选择多模光纤(2KM以内)若干,2个光纤收发器(RS485/光纤收发类型),2个光纤终端盒,2个跳线等。
工控机:需要添加SIEMENS CP5611,采用什么自动化软件自己选。
工控——这是一条不归路啊