1. SM0.1触发端口初始化,连接发送完成和接收完成中断(中断事件9和23)

2. SM0.0触发RCV指令

3. XMT指令用上升沿触发,并在指令运行前先停止端口0的接收(复位SM87.7,执行RCV指令)

4. 在发送完成中断中,重新置端口0为接收状态(置位SM87.7,执行RCV指令),清空RCV指令的接收缓冲