发布于 2010-01-31 20:17:51
5楼
"本次出差就遇到了:出个题目大家猜猜?
看到用户工艺有问题,给了他们几张图纸,拿去加工。告诉他们自己去买个0.75kW电机、随便买台0.75kW单相220V的变频器,把电机星接改成角接装上就可以解决问题了。
电机是新的(上海***厂生产),买的时候还试了一下。变频器也是新的。电机星接改角接也很简单(短接片改成三竖即可)。
220V接上一试,不转。不管如何设置变频器,电机纹丝不动。
求解? "
想问一下买的新电机是380/220都支持的吗,还有就是星三角也有点关系吧
220的变频器这方面的东西没有接触过。
前几天,单位的一个小功率伦次变频器报过流故障 查半天也没有解决问题 最后在电机侧更改星三角接法后才算“正常”原因到现在也没有整明白呢
149603298@qq.com