电机过流后,伴随着变频器过流报警,无法取消,或者过流继电器跳闸。将电机引线从变频器处拆除,如果故障依旧,问题出在变频器本身,和电机没有关系;这时候盘一下机械负载,如果正常,没有发紧的现象,将电机和机械负载脱开,试运行,还是过流,可以肯定是,电机有问题了。检查方法:将电机引线包括短接线全部拆除,露出电机的六根引线,用摇表测量电机六根引线匝间,对地是否短路,或者短路,一旦电机问题,只能重新缠电机,重新处理绝缘,关于电机维修我们都是外协维修的。