发布于 2010-02-01 12:59:22
1楼
这个项目我做过,如看了下面的回答还有疑问请联系我
QQ:273510854 邮箱:zdhzjg@163.com
1.200PLC不需要组态,跟200 PLC 相连的EM277模块需要进行DP地址设置,通过硬件旋钮设置。
2.在300硬件组态时将300PLC做为主站,将所有用到的EM277(需安装GSD文件)挂接到300的profibus-dp总线上作为从站,为每一个EM277模块分配物理地址和跟300PLC交换数据的地址,
3.按照你分配的区域,数据传递的过程是这样的
300PLC 将自己的 PQB0-PQB7数据发送给200PLC的 VB8-VB15(相当于写操作)
300PLC 读取200PLC的 VB0-VB7中的数据存储在自己的PIB0-PIB7发给(相当于读操作)
这些交换数据的地址只要规划 好了,直接就可以分别在300和200的PLC编程中使用了