回复:S7200水位测量

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-01 13:16:15

6楼

例如,使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000。

STEP 7-Micro/WIN V4.0 以上版内部已经带有新的指令库,但在未安装西门子 Instruction Library 软件包的情况下,不能显示出来使用。

要使用西门子的标准指令库,必须先安装西门子的指令库软件包 Instruction Library。安装了 Instruction Library 之后,只要安装的 STEP 7-Micro/WIN 版本是最新的,就能获得相应版本的新指令库。安装 Micro/WIN 的升级包(Service Pack)也会更新指令库的版本。

在这个指令库中,子程序Scale_I_to_R可用来进行模拟量输入到S7-200内部数据的转换;子程序Scale_R_I可用于内部数据到模拟量输出的转换。
详见《西门子 S7-200•LOGO!•SITOP 参考》V0.92版(更新版)(2008.02.15) 下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136

库指令下载:
《Toolbox_V32-STEP 7-Micro WIN 32 Instruction Library》下载:http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/Software/Tbox_V32_STEP7.zip
相关资料:
见《 模拟量输入模块EM231的使用举例》下载:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-50415-uid-13129.html
请见《S7-200模拟量输入模块EM231的应用》连接:
http://doc.plcjs.com/doc_jq/SiemensSkill/2008-11/7/0811722230143887.htm

一日三省吾身