回复:偶尔中断程序失效怎么办?

花五缺

  • 帖子

    895
  • 精华

    2
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-05-08 12:52:26

0楼

NETWORK 1 \\最高计数值自动变化(+;-)

LD SM0.0

LPS

AD<= VD1028, +0

S M1.0, 1

R M1.1, 1

LRD

AD>= VD1028, VD1024

S M1.1, 1

R M1.0, 1

LPP

AD<= HC1, VD1012

LPS

A M1.0

EU

+D +1, VD1028

LRD

A M1.1

EU

-D +1, VD1028

LPP

MOVD VD1016, VD1032

+D VD1028, VD1032



NETWORK 2

LD M1.4 \\主程序电机运转继电路

LPS

AD<= HC1, VD1012 \\如果HC1计数值小于等于VD1012,则

MOVD HC1, SMD48 \\传送HC1实际当前值给SMD48

MOVD VD1032, SMD52 \\传送新的预置值给SMD52

HSC 1 \\开始新的计数

SI Q0.0, 1 \\正转继电器置位

RI Q0.1, 1 \\反转继电器复位

LPP

AD>= HC1, VD1032 \\如果HC1计数值大于等于VD1032,则

MOVD HC1, SMD48 \\传送HC1实际当前值给SMD48

MOVD VD1012, SMD52 \\传送新的预置值给SMD52

HSC 1 \\开始新的计数

SI Q0.1, 1 \\反转继电器置位

RI Q0.0, 1 \\正转继电器复位