发布于 2004-05-08 12:52:26
0楼
NETWORK 1 \\最高计数值自动变化(+;-)
LD SM0.0
LPS
AD<= VD1028, +0
S M1.0, 1
R M1.1, 1
LRD
AD>= VD1028, VD1024
S M1.1, 1
R M1.0, 1
LPP
AD<= HC1, VD1012
LPS
A M1.0
EU
+D +1, VD1028
LRD
A M1.1
EU
-D +1, VD1028
LPP
MOVD VD1016, VD1032
+D VD1028, VD1032
NETWORK 2
LD M1.4 \\主程序电机运转继电路
LPS
AD<= HC1, VD1012 \\如果HC1计数值小于等于VD1012,则
MOVD HC1, SMD48 \\传送HC1实际当前值给SMD48
MOVD VD1032, SMD52 \\传送新的预置值给SMD52
HSC 1 \\开始新的计数
SI Q0.0, 1 \\正转继电器置位
RI Q0.1, 1 \\反转继电器复位
LPP
AD>= HC1, VD1032 \\如果HC1计数值大于等于VD1032,则
MOVD HC1, SMD48 \\传送HC1实际当前值给SMD48
MOVD VD1012, SMD52 \\传送新的预置值给SMD52
HSC 1 \\开始新的计数
SI Q0.1, 1 \\反转继电器置位
RI Q0.0, 1 \\正转继电器复位
123,456