回复:SIPART PS2 阀门定位器行程反馈IY 4-20MA信号及现场显示漂移问题

独钓翁

  • 帖子

    209
  • 精华

    17
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-02 11:09:58

0楼

一个有关振动引起反馈电流变化的案例:
中控室观察到;压缩机明明全关,但反馈确是一个固定的虚假值。
故障描述;
1. 当气源电磁阀由失电变为得电时,给定信号4mA ,阀门为开度100%。此时阀门会先全开,然后马上向下关至45%左右。
2. 当阀门接受信号由20mA (全关信号)变为4mA(全开)时,阀门会先全开至100%,然后马上向下关至45%左右。
问题:是否和高震动有关?
执行机构配置情况:
 定位器单作用,气关式调节阀,参数7设置为(fall),行程150mm.
a. 当输入4mA信号,定位器输出P则为最大,阀门开度全开(100%)。
b. 当输入20mA信号,定位器输出P则为最小,阀门开度全关(0%)。
故障判断:
1. 上述描述均为控制室看到的情况,非现场的阀位上的真实情况。
2. 给定位器输入20mA信号,看显示屏左下方应有出错符号,右下方显示开度
45.0(正常显示0.0)。
 如果将电流表串入反馈回路,可读出接近11.2mA电流,此时,可以认为是反馈电位器,由于震动的原因错位了。
处理;
1. 定位器需要重新做初始化 ,做好后将锁紧轮(黄色)顺时针锁紧电位器.
2. 如果现场不容许做初始化,可拨动反馈电位器,使反馈电流恢复到4mA。开度显示接近0.0。
3. 如用于空压机管道上震动较大,定位器上的锁紧电位器又不能解决长久问题,建议采用分体式阀门定位器。