新型S7-300 CPU(使用 MMC卡)的数据保持问题:
1. 存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)的可保持性取决于是否被组态为保持,如果组态为非保持,则Stop->Run或者Power off/on均被复位,如果组态为保持,则Stop->Run或者Power Off/On均被保持。
2. DB始终保持,不管Stop->Run或者Power off/on.但下述过程会复位DB块的值:
掉电-〉拔卡-〉上电-〉掉电-〉插卡-〉上电。
有关S7-400的数据保持,请见:
《S7-400CPU存储器介绍与存储卡使用》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=1265&TreeID=4&URL=%2fDownload%2fUpload%2fAS%2fapplication%2fA0053.zip
有关S7-300的数据保持,请见:
《S7-300CPU存储卡介绍与储存卡的使用(更新版)》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=1309&TreeID=3&URL=%2fDownload%2fUpload%2fAS%2fapplication%2fA0097.p