回复:关于 modeOfOperation、systemclock等这些变量如何在ST语言中进行调用及查看

有问有答

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-01-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-02 18:34:23

1楼

直接调用就可以了。
比如说:

INTERFACE
PROGRAM test1;
VAR_GLOBAL
gtest1 : BOOL;
END_VAR

END_INTERFACE

IMPLEMENTATION
PROGRAM test1
IF modeofoperation = _run THEN
gtest1 := TRUE;
ELSE
gtest1 := FALSE;
END_IF;

END_PROGRAM