回复:s7300的计数器怎么用啊?

JetY

  • 帖子

    286
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2009-09-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-02 18:56:32

12楼

CALL SFB 47 , DB5
LADDR :=W#16#300
CHANNEL :=0
SW_GATE :=TRUE
CTRL_DO :=FALSE
SET_DO :=FALSE
JOB_REQ :=M7.0
JOB_ID :=W#16#1
JOB_VAL :=L#0
STS_GATE:=
STS_STRT:=
STS_LTCH:=
STS_DO :=
STS_C_DN:=
STS_C_UP:=
COUNTVAL:=DB5.DBD14
LATCHVAL:=
JOB_DONE:=DB5.DBX22.0
JOB_ERR :=
JOB_STAT:=
举个例子,一般这样用就可以了,每一位代表的意思,可以查找F1提供帮助