1、db1中有从dbd0至dbd158连续的40个real数;
2、db2中同样有dbd0至dbd158连续的40个real数;
现在需要
1、加载一个MD100与db1.dbd0及db1.dbd4进行比较,md100在这两个数之间,则在DB2.DBD0与DB2.DBD4之间找一个刻度值输给MD200;
2、如果使用直接地址进行比较的话,需要写20条重复的指令;
3、采取指针的办法则写一条指令即可;
但是,里面需要用到一个自编的FC用来整定刻度值,在输入FC的管脚是使用间接地址无效。请问如何处理?
eg
opn db1
l P#2.0
t MD400
l P#6.0
t MD404
l MD100
l dbd[MD400]
>R
l md100
l dbd[MD404]
= M0.0
a M0.0
Call FC1
input :=MD200
INuplim :=DBD[MD404] //此处无效的地址
INLowlim:=DBD[MD400]