回复:看到资料上,S7400提到P总线和K总线,应该怎么理解?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-03 09:28:36

4楼

转帖:
S7400的模块是使用机架上的总线连接起来的。机架上的P总线(I/O总线)用于I/O信号的高速交换和对信号模块的高速访问。C总线(通讯总线,或称K总线)用于在C总线各站之间的高速通讯数据交换,C和K分别是英语单词Communication和德语单词Kommunikation(通讯)的缩写。两种总线分开后,控制和通讯分别有各自的数据通道,通讯任务不会影响控制的快速性
一日三省吾身
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4448条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。