1. 你可以在故障发生时,置位一个信号,例如: SET M10.0
然后取M10.0信号的上升沿信号,例如: M12.0 , 当M12.0接通时,读取系统时钟信号。

2. 这样, 故障发生的时间就是固定的, 不会还往前走。当用户按下“确认”按钮后,再把M10.0, M12.0 复位掉。