/FC位信号状态控制一个逻辑运算串。

/FC位是状态字位0。

每一逻辑运算都会查询/FC位的信号状态和寻址的触点。

?如果/FC位信号状态等于"1",指令会将其寻址触点上信号状态检查的结果与首次检查生成的RLO逻辑组合在一起,并将结果存储在RLO位中。

?如果/FC位信号状态等于"0",逻辑串将开始首次检查。

分配一个值(S,R,=)或执行依据RLO状态的跳转指令后,逻辑串结束且/FC位被设置为"0"。

我找到了。是这个。当 = 运算结束后 /FC的状态置0, 此时再有A 指令时 不与前一结果进行与运算。 但 = 运算后直接加 = 运算,还是可以连接前面判断的RLO位结果的。

@ zhangli0 谢谢啦!