上位机通讯异常与变频器电磁干扰问题探讨

已锁定

林春浩

  • 帖子

    115
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-09-18

普通 普通 如何晋级?

上位机通讯异常与变频器电磁干扰问题探讨

2123

9

2010-02-03 21:55:14

其实相关问题我在以前找答案和技术论坛也问过了。这次到现场又看了下实际情况,现将具体情况再次描述下:


硬件配置:

钢厂一台起重机有三个起升机构,主起升、副起升、副副起升,三个机构不可能同时动作。

起重机电气室内安装工控机,通过CP5611卡与S7-300的PLC通信,上位机软件为组态王6.53,工控机对面不到1米的地方是个ABB的变频器,功率比较大(100KW以上)。

关键字 工控机、CP5611 、PLC、 组态王6.53 、 变频器


软件配置:

组态王检测PLC的输入点,即I点,I点均为保护点,如断路器、过流保护继电器、重锤开关等,正常状态下这些点为1,故障时变为0。

组态王相关变量直接连接到PLC的输入点地址,并且设置相关输入点变量由1变0时,视为故障,进行报警,并记录。组态王相关变量扫描周期为200ms。


现场运行情况如下,上位机软件经常报出过流保护继电器、重锤开关为0现象。而且每次报的时候都是三个起升机构一起过流、一起重锤跳开。但是实际情况不可能如此,首先3个机构不可能同时动作,其次若任何重锤跳开,整个起重机断电停车。但是实际上整个起重机运行期间,从未发生过断电停车现象。并且在起重机钩头高度很低的时候报重锤(重锤指起重机上升至最高点)。


从软件设置来看,不会有任何问题,上位机变量地址对应PLC地址一致,上位机变量逻辑关系正确。而且在别的钢厂起重机上也有工控机,也装有组态王6.53,但是从来没有出现这样的误报警。

但是其他钢厂是这样的。要是通过CP5611卡进行上位机与PLC通信,则起重机驱动电机设备为定子调压设备或者常规接触器控制,有变频器的起重机则是PLC上安装CP343模块,通过网线进行连接。

此处误报的钢厂是工控机对面就是变频器,且通信通过CP5611板卡读取。

我想问:

1、变频器的电磁辐射会不会对CP5611板卡通信造成影响?

(我感觉应该有,但是有些奇怪的就是,为什么误报的总是这几个故障呢,难道电磁辐射也有物理的共振现象,对数据包固定部分数据进行干扰??)

2、变频器的电磁辐射会不会对PLC内部程序造成影响?

(应该不会啊,比如重锤,要是内部点由1被干扰成0,那起重机就断电了,但从来没断电)

3、变频器的电磁辐射会不会对CP5611与PLC进行连接的DP电缆造成影响?

(现场DP线就是对2个端口,CP5611端口、PLC的MPI口进行了连接。没发现特殊的屏蔽措施,如别的大侠说的接地了啥的)

4、上位机软件问题?

(应该不会啊,组态王再烂还是可以的啊,而且别的起重机为啥没事情啊?软件设置时一样的啊)

5、以太网设备的抗电磁干扰能力是否要强一些?比如PLC安装CP343模块,经网线与工控机网卡进行连接。

6、若不使用CP5611,采用德国赫优讯协议转换设备,如MPI转以太网设备抗电磁干扰要强一些?

7、如果要抗电磁干扰,DP线如何接地,有何要求?


上位机通讯异常与变频器电磁干扰问题探讨 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3124条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。