你的命令源从哪里来,就是P0700是如何设置的?
通BOP来加减频率也是电动电位计的一种,不过P1000=1时,P1035=19.D,P1036=19.E了。
如果按照端子5和6来控制升和降,只需要设置P0701=99,P0702=99,P1000=1,P1035=722.0,P1036=722.1,但是需要另外的一个启动命令。