昨天下午接到客户电话,说是MM430的18.5KW变频器左边的散热风扇有异响。当时第一感觉就是给发西门子维修去,问了下销售,他嫌麻烦,让我从报废机上拆了一风扇,过去调换下。找了好久,终于找了一个,用MW开关电源的DC24试了下能转起来。由于风扇不是从18.5KW的变频器拆下来的,而是从只有一个风扇的小变频上拆下来的,对于能否装起来,心里真没谱。到了客户那里,上电,一听那异响不是很严重,有点像风扇轴那的摩擦声音。当时就想换上我带的风扇看下,可是一看,我带的风扇插头稍小,插不进插座。但是用手向右顶了下风扇外面的盖子,声音就没有了,反复试了几次都这样。
于是把风扇外面的盖子拆下,拿出风扇,直接用手拿着插在插头上,没有刚开始的异响。所以断定不是风扇的问题,重新装上去后,没有开始的异响了,问题解决。庆幸客户很近能及时解决问题,要是客户很远的话,发西门子检查没问题,客户装上使用的时候有问题,扯来扯去,不知道何时是个头。