回复:200PLC做流量累计,请大家赐教!

十一月九号

  • 帖子

    766
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2005-12-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-04 21:09:27

7楼

quote:以下是引用zhangli0在2010-02-03 13:57:41的发言:
你需要使用中断,在中断中将瞬时流量转换成本周期内的流量然后累计,比如终端周期是100ms,那么你的流量除以36000就是本周期的瞬时流量,然后把这个数进行累加。你要注意累加的最后会出现大数加小数到最后会出现不累加的情况,所以当累计到一定程度,把当前累计值加入另外的一个累计变量中,然后当前累计值清零在重新雷击。

为什么不是除以10呢?周期不是100ms么?
工控——这是一条不归路啊