quote:以下是引用bkh333在2010-02-02 14:17:25的发言:
DP线里面的屏蔽网最好接地,接地方法就是你说的那种,但是PCU是否接地,怎么接地就要看总电源进线了,现在很多地方都采用三相四线制,采用三相的中性线为地线,这样的地是不稳定滴~~这时我建议采用浮地接线,如果是三相五线制的电源进线,那就共地。
3.1 确保传动柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。特别重要的是,连接到变频器的任何控制设备(比如一台PLC)要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。最好采用扁平导体(例如金属网),因其在高频时阻抗较低。
这个是西门子的官方文档《西门子自动化与驱动产品符合电磁兼容规则的安装规范手册》的文字
按照这个说法,要是3相5线制的话,CPU应该和变频器共地了。
要是3相4线制,那就CPU最好悬空?