回复:400冗余系统与GPS时钟同步的实现方式

小生-5

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-05 00:40:12

2楼

不知道你的网络结构是什么样的,还有CPU的型号,可以在网上找找有关时间同步的资料,看看有用的。
最近也在研究这个问题,我的解决方案是这样的:
将一台OS站(假设为OS1)设为自己网络的时间主站,AS、ES、OS2、OS3等都设置为时间从站;
1:设置AS,打开CPU属于,在“Diagnositics/Colck”选项中,将CPU设置为时间从站;打开CP443属性,激活时间同步;
2:设置OS1,打开WINCC Explorer,在“TIME synchronization”中,选中“Synchronization via System Bus”,从“访问点1”中选择相应的网卡,然后设置为“Master”;
3:设置ES、OS2、OS3等,打开WINCC Explorer,在“TIME synchronization”中,选中“Synchronization via System Bus”,从“访问点1”中选择相应的网卡,然后设置为“Slave”;
注意在WINCC Explorer“COMPUTER”参数中,要将“Time basis for time display in runtime”设置为本地时区,不然报警栏中显示的时间会与本地时间相差8小时,因为CPU中是用的UTC时间。