quote:以下是引用scricer在2010-01-25 10:18:18的发言:
问一下,,在使用FM350时,如果选择 门功能,,下面有个选项 cannle /interupt 有什么区别呢?
门功能有且只有“Cancel”、“Interrupt”两种,“Cancel”表示在门关断之后,原来的计数任务被取消,待门重新开启之后,计数任务从装载值重新开始计数,而“Interrupt”表示在门关断之后,原来的计数任务只是被中断,待门重新开启之后,计数任务在原来的计数值基础上继续计数。
在特殊情况下,如果门选择为“Latch”,软件门是按照“Cancel”来工作的。
更详细的解释可以参考“FM350-1使用入门”P8-9页,“FM350-1使用入门”文档号为:A0370 下载地址为:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0370管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。