1、好像不行吧!?用雷达测量橡胶膜好像不太好吧?雷达波会穿透橡胶膜的。用超声波可以吗?
2、这个选型应该是可以的,只是现场实际使用情况如何,我接触妙声力的时间比较短,没有在现场看到过,根据资料上看是可以的。如果条件可以的话最好还是配上瞄准器。因为煤仓的里的煤堆的形状是多变的,并且在进料时会伴有大量的煤粉,因此测量煤仓一直是比较难的。安装瞄准器的目的是可以在实际测量中找到相对较好的位置。

一般的讲,安装在煤仓的超声波探头要求对准煤仓的下料口相对比较好一点,但这也不是绝对的。选择的探头型号测量距离越大越好(煤粉能吸收超声波,不规则的煤堆对超声波产生多次回波削弱超声波的回波信号。所以功率大,效果越好)

对于VEGA的53K我不是很了解。但是很早以前就有公司推出了专门用于煤仓的超声波探头,比如E+H早些年一直用最大型号的FDU85的探头来测量煤仓,但效果只能算一般。后来推出如大型喇叭状的FDU86型探头专门用于测量煤仓。功率超大,用FDU86对准一脸盆的水发射超声波,能打出一个水坑来。但是实际上的使用效果,据说也一般。这几年离开了仪表行业后,在现场没见识过FDU86。

后来,各公司都推荐用缆式的雷达来测量煤仓,象:E+H,VEGA,Krohn都推出这样的产品,据说效果相当好,开始逐步替代重锤式物位计,但是遇到的问题和重锤式物位计差不多:易断!如果安装位置不好,在下料时很容易被拉断。因此,缆式雷达安装要求较高。因此在比较小的煤仓还是用超声波的居多。

目前为止,SIEMENS还没有缆式的雷达。但是我想,SIEMENS现在在电厂具有较大的优势,为了进一步巩固这一领域的优势,针对煤仓推出好的解决方案,也是理所当然的。