1 如果是200PLC,我不赞成用定时器做通讯,定时器受扫描周期影响,通讯里的中断和定时中断就能很好的控制数据的收发了。
2 既然是两台变频器,可以采用以下方式轮训:
读变频器1(发 收)
读变频器2(发 收)
广播(发 )
如果两台变频器都是单独运行,就不需要广播方式了,那么采用以下方式轮训:
读变频器1(发 收)
写变频器1(发 收)
读变频器2(发 收)
写变频器2(发 收)
如果变频器1很重要,那么变频器1读写可以安排的频繁一点:
读变频器1(发 收)
写变频器1(发 收)
读变频器1(发 收)
写变频器1(发 收)
读变频器2(发 收)
写变频器2(发 收)