我向大家介绍一个经验。当直流感性负载用触点控制的时候,断开触点有很大的电弧产生。大家最多的是使用续流二极管。
我却在刹车离合器上遇到过这样的一个情况。
使用续流二极管的确把火花减少到很低的程度,但是带来的影响是由于续流原因使电流以很慢的速度下降。而导致铁芯释放非常长时间。影响程度以致使机械设备的定位。一看就知道是过冲了。
不用续流二极管的话刹车很好。就是火花大。
然后我改用压敏电阻。
哇。正点。电弧没有了,跟续流二极管的程度一样。铁芯的动作时间明显减少了,跟不接东西一样。