quote:以下是引用kkky在2010-02-05 14:23:08的发言:
你可以先做些试验,让plc发一些固定的东西给工控机,以验证是不是受到干扰,不耽误你调试。如果是干扰数据肯定是乱的(用USS协议控制变频器时遇到过干扰,全是乱的),而如果仅是扫描周期的问题,应该只会是一些数据丢失(鄙人遇到过丢失的问题,相对来说好解决)。
请问丢失问题如何解决?
上位机设计扫描周期么?如何设置?以前组态王的扫描周期是1000ms,后来更换为200ms。还是一样的错误。
我们年后打算到现场逐步做实验
1、将DP线良好接地,即屏蔽层与DP插头金属片进行接触
2、将通信设备换为MPI转以太网设备
3、将软件更换为WINCC等软件