回复“风行者”:对于第一个问题,不知道有没有对PQ区域进行重复引用检查。建议检查一下PQB515(假设模块输出区域的起始地址是512)。如果可能,可以直接PQB515中对应位进行复位。PQB中的8个位分别对应8个计数通道。
对于第二个问题,我印象中FM350-2是可以实现在CPU停机的状态下计数,但不能实现在CPU重启、即CPU重新给FM350-2分配参数时保持原来的计数值。所以,如果需要数据保持,还是自己动手先保存,在CPU起来之后再写回到FM350-2即可。