26楼


"如果是DC可以考虑加固态继电器,也可以在电磁阀两端并上一个反向二极管,一般用IN4007就行,前几天做了一个项目,电磁阀开关频率大约为50HZ左右,关断时反向电压很大,后来并联一个4007就好了,注意4007是反向连接的。如果是AC得加浪涌吸收了。"
为什么AC的就得加浪涌吸收?AC的不是继电器输出吗,无源节点的