回复:FB58手动/自动切换,线性输出无扰动问题

kenshinguo

  • 帖子

    719
  • 精华

    3
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-08 14:34:25

3楼

CALL FB41 , DB41
COM_RST :=
MAN_ON :="OB35_Man_Sel" 0:自动,1:手动
PVPER_ON:=
P_SEL :="m_bitone"
I_SEL :="m_bitone"
INT_HOLD:=
I_ITL_ON:=
D_SEL :="m_bitone"
CYCLE :=T#100MS
SP_INT :=SP
PV_IN :=PV
PV_PER :=
MAN :="OB35_Man"
GAIN :=Gain
TI :=Ti
TD :=Td
TM_LAG :=
DEADB_W :=DeadBand
LMN_HLM :=4.900000e+001
LMN_LLM :=4.000000e+000
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN := "Output"
LMN_PER :=
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=

L "Output"
T "OB35_Man"
1."OB35_Man_Sel"=ture时,手动,通过触摸屏或者上位机改变"OB35_Man"的值直接控制。
2."OB35_Man_Sel"=false时,自动控制,"OB35_Man"的值自动跟随控制值。
评论