回复:用S7PLCSIMV5.4对WINCCV6.2的仿真

聚沙成洲

  • 帖子

    1835
  • 精华

    22
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-08 17:26:19

1楼

一、MPI网的仿真
1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。
2、先在STEP7V5•4软件编好控制程序。
3、打开S7-PLCSIMV5•4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5•4程序的项目。
4、下载程序并运行。
5、打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选••••S7•••的,然后在MPI新建连接,在属性里把插槽号改为2,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。
6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6•0的版本一样)
二、TCP/IP网的仿真
1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC 1006),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC 1006)。
2、先在STEP7V5•4软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。
3、 打开S7-PLCSIMV5•4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5•4程序的项目。
4、下载程序并运行。
5、打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选••••S7•••的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。
6、新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6•0的版本一样)
三、 PROFIBUS网的仿真
1、PG/PC接口选择:STEP7选择S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。
2、WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单元――>逻辑设备名称选:PLCSIM(PROFIBUS)。
其它和MPI及TCP/IP的仿真一样。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32567条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。