除了常规的故障之外,还会产生一些意想不到的故障,不符合逻辑不符合常理的,这时一般选择重启PLC,断电重启,清空程序,更换MMC卡,更换CPU,改变编程方式,更换模块等。我遇到的情况是相同的PLC(300)硬件和软件配置,6个地方都使用了,而且开始时是没有问题的,后来更改程序下载后PLC报SF故障,查看诊断信息,说PLC DC24V电源故障,用万用表测量PS307输入(AC220V)和输出(DC24V)均正常,重启PLC重新下载程序N次都没有效果,没有办法只有将PS307电源输出线拆掉,从明伟开关电源重新接入DC24V至PLC,上电一切正常,故障原因很难说的清楚,我查看PS307订货号和我硬件组态时是一样的,不过当时出故障出的太不是时候了,正是消防验收的时候,高级领导和电视台记者一大帮人,验收前还开了一个不小的会议,要是当时搞不定就给公司丢大脸了,现在还心有余悸呢.