回复:怎样让NPN的开关输入量可以和西门子系统通信?

稻田守望者

  • 帖子

    1410
  • 精华

    3
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2006-03-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-02-09 10:05:33

6楼

4楼正解,我想是楼主没有明确的表示清楚楼主自己的意思,楼主问的问题应该是NPN开关怎么接入到S7-200PLC输入通道中吧,三菱的PLC输入都是NPN型的,也就是说三菱PLC 24V+是公共端,24V-是输入端,西门子,施奈德刚好相反,公共端是DC24V-,所以在选型时要注意这个问题,最好是选择类型匹配的开关,有的接近开关NPN和PNP通过不同的接线方式是可以通用的,楼主可以问一下供应商,不行的话就更换开关吧
只会用S7-200PLC!