没有看到你的现场,所以不好说,你的系统接地和强电的接地是要分开的,自控系统对接地有要求的,从你的说明可以看出来是你的接地做的不好,造成交流部分的电上来了烧毁了,如果是直流不会的,因为它最多造成零电势点升高,但不会有电流通过你的设备。