回复:关于变频器输出电压是否可以大于输入电压的问题最终解释(已经实际测试过了)

俱怀逸兴壮思飞

  • 帖子

    5007
  • 精华

    106
  • 被关注

    581

论坛等级:至圣

注册时间:2006-11-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-02-09 21:24:19

21楼

首先,需要说明,S120手册上写得很明白——


1、关于输出频率: 1) 伺服控制:0-600Hz;
2) 矢量控制:0-300Hz;
3) V/F 控制:0-300Hz。


2、关于过载问题,我在英文手册上摘抄如下:

The base load current for a low overload IL is based on a duty cycle of 110 % for 60 s or 150 % for 10 s.

The base load current for a high overload IH is based on a duty cycle of 150 % for 60 s or 160 % for 10 s.

上述过载对于过载周期为300S。


3、至于电机模块输出电缆长度,我手里找到的关于装机装柜型手册上写的是:

“注意:连接电机的最长电缆长度:屏蔽线为300m,非屏蔽为450m。”


4、S120本身就是作为master drive 系列的VC和MC产品的整合而推出的,所以它最大的亮点应该就是集两者于一体,至于其他的在性能上或是某种指标上有什么特别优越之处,目前在手册上还没看出来。