本人插一句,我有用过故态继电器的经验,不同类型的故态继电器响应时间不一样,但是肯定是比脉冲电磁法响应时间要快了,这个方法是可取的.
不知道版主有没有用过IGBT的经验,他的导通频率是很高的,最高可以达到10K,也就是说你的PLC输出可以接一个小的IGBT进行隔离,也可以达到效果.但是一定要注意IGBT的使用方法.有点复杂,但是可以实现功能.

固态继电器很好的解决办法...