第一种方案:可以一台泵用变频启动,其他的用星三角启动。用PLC做PID控制,程序要这样写:当一台泵变频启动,并且达到50Hz无法满足恒压的时候,延时再星角启动其他的泵。
第二种方案:可是直接使用变频器,ABB的变频器有一种叫做PFC/SPFC的宏,不需要PLC直接就可以完成恒压控制。这种方式实际上是变频一拖四,并且变频器本身就可以完成PID。
其他的变频器就不太清楚有没有这样的功能了。