quote:以下是引用大名丁丁在2010-01-22 15:51:09的发言:
如果是我来处理的话:
1,首先我要知道是原煤仓还是煤粉仓?如果是煤粉仓,就不适合用超声波,应该选雷达。
2,如果是原煤仓,很少见有实际量程超过15米的,为什么要选用XPS40(40米量程),我的选择会是XPS15(固体型)
3,当然楼主的出发点是选择超声波探头越大,声波的能量越大,回波也就越强。但是这个理解是错误的。声音越大越好?发出的声波越大,回波固然强了,但是回波噪声和多次回波也强了。好比在一个小房间里说话,不是嗓门越大越好。最适合才是最好的。
4,还有就是检查噪声的参数是不是太大了,如果超过10~20分贝就要注意了,可能接线不规范,受到了较强的干扰。
5,其他安装的问题。
丁大侠的回复几乎涵盖了所有的可能性,言语精辟,佩服,可不可以通过软件调整一下回波曲线呢?