CPU 41x-3和CPU 41x-4仍配有IFM1F 或 IFM1F 和 IFM2F LED。这些指示灯指示与存储器子模块的第一个和第二个接口相关的问题.


例如CPU417-4
IFM1F LED亮:接口模块1上的故障。
IFM2F LED亮:接口模块2上的故障。
IFM1F LED闪烁:DP主站:插入插孔1的PROFIBUS DP接口模块上的一个或多个从站无响应.DP从站:无法由DP主站寻址。
IFM2F LED闪烁:DP主站:插入插孔2的PROFIBUS DP接口模块上的一个或多个从站无响应.DP从站:无法由DP主站寻址。
见《S7-400 CPU 技术规范参考手册(中文)》其中有详细说明,下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/23904550[1].pdf