定时器再启动指令FR Enable Timer
格式: FR
定时器再启动指令FR用于重新装载定时时间,定时器以新装入的时间值运行。下面结合一个具体的例子来说明。
STL语句表如下:
A I 2.0
FR T1 \\再启动定时器T1
A I 2.1
L S5T#10s \\装入定时时间到ACCU1
SP T1 \\启动脉冲定时器T1
A I 2.2
R T1 \\定时器T1复位
A T1
= Q4.0
(1)在定时器运行期间,使能输入端I 2.0有一个从“0”到“1”的变化,此时,定时器T1被再启动,定时时间恢复到预置初值从新开始计时。I 2.0有一个从“1”到“0”的变化没有作用。
(2)虽然定时器没有运行,当使能 输入端I 2.0有一个从“0”到“1”的变化,同时定时器启动输入端I 2.1 处于高电平状态,此时,定时器T1也被启动。
(3)当定时器启动输入端I 2.1 处于低电平状态,尽管使能输入端I 2.0有一个从“0”到“1”的变化,此时,定时器T1也不能启动。


计数器再启动指令FR Enable Counter
格式: FR
类似于定时器再启动指令FR,计数器再启动指令用于重新装载计数初值,计数器以新装入的计数值运行