发布于 2010-02-11 12:10:43
28楼
1、在PM21-2008 手册的第174页——
Output frequency
• Control type Servo 0~650 Hz
• Control type Vector 0 ~300 Hz
• Control type V/f 0 ~600 Hz
2、PM21-2008 的230页上说得很明白:电缆长度850米、630米(必须配置Voltage Clamping Module才能达到这个长度)是以降容为条件达到的,而且——当电缆长度只要超过350 m时,就得开始考虑降容了。
3、如果是不带Voltage Clamping Module的书本型器件,其输出电缆长度为50~70m(屏蔽),75~100(非屏蔽)。——PM21-2008 的175页
4、关于PM21-2008的177页过载图来看,如果过载时间是 0.25S 的话,电流最大可以达到300%左右。这么短的时间,这个过载基本是没有意义的。比较实际的、可能会用到的,还是右边图的150%的过载电流,过载60S。