quote:以下是引用scricer在2010-01-25 09:47:03的发言:
其实,对于 FM350-1 在选择编码器类型 sink/sourse 时,比较容易弄错:
“source output”表示FM350-1上按照源型方式接收信号,如果编码器为NPN输出,则选择该选项;“sink output/push-pull”表示FM350-1按照漏型方式接收信号,如果编码器为PNP或者推挽输出,