quote:以下是引用noroad在2010-01-27 15:25:50的发言:
quote:FM350-1计数模块的Z相复位方法?即电机每转一圈复位一次,就如S7-200那种外部复位模式(I0.0-A相,I0.1-B相,I0.2-Z相)那样方便。




使用FM350-1,实现Z相计数值复位
在FM350-1的参数配置界面“Inputs”中,选择“set DI multiple”,激活“evaluate zero mark for setting”。
通过外部开关输入1信号给set DI
在用户程序中,将0送到FM350-1数据块DBD14,置位ENSET_UP(DBX27.0),ENSET_DN(DBX27.1)。
如上操作,就可以实现Z相计数值复位。