回复:应用探讨-S7 计数模块应用交流—发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-02-11 15:08:59

11楼

应用问题——应用主要功能块参数解释(11楼)
quote:以下是引用圣骑士在2010-01-22 12:50:42的发言:
我用过FM350-1计数,首先要安装FM350的驱动,西门子官网有的下载,安装完成后,要重起,而且安装时一定要把区域改成美国,语言也改成英文,不然会出现安装不上的问题,安装后再改成中国好了。编程块的话就用(FC2 CNT_CTL1 ) 还有值得一提的是,FC2功能块是没有复位功能。
DB_NO INPUT INT FM350-1的Counter DB编号
SW_GATE INPUT BOOL 计数器软件门
GATE_STP INPUT BOOL 关闭软件门
OT_ERR_A INPUT BOOL 确认操作错误
SET_DO0 INPUT BOOL 置位/复位 DO0
SET_DO1 INPUT BOOL 置位/复位 DO1
OT_ERR OUTPUT BOOL 有操作错误
L_DIRECT IN-OUT BOOL 计数模式下:
测量模式下:不能被置位

L_PREPAR IN-OUT BOOL 计数模式下:更新预备装载值
测量模式下:更新低限值

T_CMP_V1 IN-OUT BOOL 计数模式下:更新比较值1
测量模式下:更新高限值

T_CMP_V2 IN-OUT BOOL 计数模式下:更新比较值2
测量模式下:更新测量时间

C_DOPARA IN-OUT BOOL 使能以更改参数
RES_SYNC IN-OUT BOOL 清除“Synchronization”状态位
RES_ZERO IN-OUT BOOL 清除“Zero pass”状态位
给SW_GATE一个上升沿它会自动复位的,在使用需要注意。