应用问题——飞剪应用案例的讨论(13楼~14楼)quote:以下是引用四书五经在2010-01-22 16:44:43的发言:
FM450加直流传动在飞剪中的成功应用还是有的.一般在飞剪的位置环控制中使用FM450.呵呵,不过我也没做过飞剪的项目.
FM450/350高速计数器模块是不依赖于S7-400 PLC中央处理器而独立运行的智能模块,它与中央处理器之间可进行实时数据交换。因为它是独立于CPU的智能模块,所以它本体集成的数字量输入/输出可以不依赖CPU的扫描周期,可以做到高速输入,高速输出(因为FM450/350本体的处理速度很快).所以在例如飞剪和纸机的应用中,预置比较值,与计数值进行比较,然后使用FM450本体数字量输出进行剪切控制,同时也可以触发中断,在中断中再进行一些处理,这一点应该比S7200的高速计数功能还要强.S7200的高速计数中能触发中断,再在中断服务程序里执行输出功能,这样对于高速和精度要求都很高的场合就可能在时间上有些延迟.